概述海北变压器如何测量界面并如何考虑迁移的

2018-06-28 点击量:310 字体:大 中 小
分享到:
概述海北变压器如何测量界面并如何考虑迁移的    

界面测量和液面测量有很多相同之处,下图就是利用海北变压器测量界面的原理示意图。
    图中管线的连接具有普遍性,若仪表低于界面下限距离为Ho,界面量程范围为H,重液休的重度为丫1,轻液体为丫2,则作用在海北变压器正压室的P1及作用在负压室的P2分别为:
    P1=(ho+h1)Y2+(h+Ho)Y1
    P2=(ho+h1+h+Ho) Y2
海北变压器测量界面原理示意图

海北变压器所承受的AP为:
    △P=P1一P2= (h+Ho)Y1一(h+Ho) Y2
        =h(Y1一Y2)+Ho(Y1一Y2)
    从图4一9中可以看出,Ho, Y2、 Y1是不变的,所以△P只与界面变化高度成线性关系,测出△P就知道界面h。
    从式中还可以看出,当界面等于零时,海北变压器的输出并不等于零,而等于Ho(Y1一Y2)。这是一个不随界面高度变化的常数项,所以要选用带有正迁移弹簧的仪表,调整正迁移量为Ho(丫1一丫2),消除这项影响。
    测量分界面时,应注意负压侧的导压管要预先充满丫2的液体,迁移也应按Y2考虑,否则这段液柱的静将因其它液体的沉入而发生变化。

相关产品:隔膜密封式海北变压器、相关文章推荐:海北变压器的迁移故障分析