2013-11-24 开关绝缘配合的基本知识

一、有关名词术语

绝缘配合:综合考虑系统中可能出现的各种过电压、保护装置特性及设备的绝缘特性,确定设备的绝缘水平及其使用,从而使设备绝缘故障率或停电事故率降低到经济上和运行上可以接受的水平(简言之,选择适应系统安全运行的绝缘水平称之为绝缘配合)。

工频耐受电压(工频耐压):按照规定的条件进行时设备耐受的工频正弦电压规定值(有效值).

工频:正常工作的频率(如50Hz).

雷电冲击耐受电压:绝缘在规定条件下承受一定次数而不发生任何破坏性放电的雷电冲击电压(峰值)。

外绝缘:空气间隙及电力设备固体绝缘的外露表面,它承受电压并且受大气、污秽、雷、雨、雪、冰、潮湿和动物等外界条件的影响.

内绝缘:电力设备内部绝缘的固体、液体和气体,它基本上不受外界条件的影响。

二、开关绝缘水平的选择和确定

(1)绝缘配合的统计法。在允许一定的绝缘故障率的前提下利用统计方法(如概率) 进行绝缘配合的设计的一种方法。它企图对绝缘故障率定量,并且将其作为定量设计中的一个安全指标。然而,限于目前水平,尚不能将绝缘故障率作为定量的设计指标,故统计法至今仅用于自恢复绝缘,出于对经济效益的考虑,也主要用于330--500kV的设备。

(2)绝缘配合的惯用法。在绝缘配合中选择设备的惯用雷电(操作)冲击耐受电压,使其高出惯用zui大雷电(操作)过电压而留有一定裕度的一种方法(这一裕度是考虑到zui大过电压值尚不完全明确,以及本身并不说明设备已能承受反复出现的过电压)。本方法未考虑到设备绝缘有一定的故障率,3一220k V设备通常采用惯用法.

(3)开关设备绝缘水平确定的原则。通常采用惯用法,雷电冲击耐受电压一般以避雷器的绝缘水平为依据。

I)雷电冲击耐受电压的确定。其公式为

式中Ul1-额定雷电冲击电压水平;

K-配合系数(与设备、装置条件和安全系数有关,根据运行经验一般取K 二1 .4);

Upl—同级避雷器的绝缘水平.